发布于 2007-12-20 10:16:11
0楼
不对!这里面没有什么变频器的网卡。CP340是西门子S7-300中跟第三方设备进行通迅的串行模块,它可以跟多台变频器进行通迅,可以是一对一,也可以是一对多形式,显然该例中用的一对多,是RS485的通迅,cp340主站以广播方式发送数据的,多个变频都是接到这根总线上,如果其中一台变频断电了,也不会影响其它变频器的正常通迅。
我做过好多用西门子CP341/340与其它设备串口的通迅,总结了点经验,如果在使用过程中通迅中断,我总结为四种可能:
1、总线上中间接变频器的插头坏了,接不通总线后面的变频器。
2、总线上未端变频器总线电阻接触不良。
3、跟你编写的程序有关,程序存在缺陷。
例如PLC对其中一台变频发送数据请求,这台变频器由于掉电等原因,无法返回数据,而你PLC一直在等待返回数据,后面变频肯定就接不能了,解决办法,加时间中断,如果通迅超时,中断与这台变频的通迅,与下一台进行通迅,这样不会影响与其它变频的通迅。
4、存在通迅干扰。通迅线未加屏蔽;通迅线与动力电缆放在一起。
QQ:9150312