发布于 2007-12-20 11:12:28
0楼
根据DateTime数据类型说明:
0 -- 年
1 -- 月
2 -- 日
3 -- 小时
4 -- 分
5 -- 秒
6 -- 毫秒的两个最高有效位
7 (高4位) -- 毫秒的两个最低有效位
7 (低4位) -- 星期
所有数值均以BCD码储存,将你需要的字节以BCD_I到其它变量,再用WinCC组态连接读写即可。
至于比较时间部分,在IEC标准库中用FC9 EQ_DT或FC12 GE_DT即可得到电机启动条件。
naga xel:有时笨办法可以解决聪明问题,所幸俺总有笨办法。