你这种控制方式不安全。这个问题以前讨论过,你可以在这栏目中搜索一下。
这种控制不是办不到,是不安全、不太可靠。
首先,每台泵都必须使用两台机械互联的接触器(一个工频、一个变频器)。
每台切换时必须使用P1260旁路控制,经过一定去磁时间,电机切换到工频。启动也要采用捕捉再启动功能。
切换过程要由旁路状态字r1261来决定(可以用USS读出,也可以通过两个继电器输出接到PLC)。
总的讲,我觉得这种切换方法造成管路系统压力波动较大。