发布于 2007-12-21 09:38:26
0楼
姑苏城外 的方法可以解决你的问题,但这里需要注意:一旦你把“HARDWARE INTERRUPT WHEN LIMIT EXCEEDED”选上,一旦留有空通道或者某个信号出现问题都会导致CPU停机,这样对于现场情况来讲一般都是不允许的。
至于楼主所想的问题对于一个工控人员来讲有点难度;因故障结果虽然一样,但产生的原因未必一样,如何来判断是哪种故障,我觉得这个难度较大,未必西门子的产品具有这样的功能;
在我看来,其实出现这种问题的时候如果依赖于软件的判断是不太现实和实用的。问题的出现复杂且多种多样,要求软件来作出所有的判断要求有点苛刻。
不以物喜,不以己悲;
达则兼济天下,穷则独善其身。