发布于 2007-12-21 09:38:31
0楼
楼上的老师你好,你说的整体上呢我有点明白了,但具体的我还是不太明白。希望你能说得更明白一些。比如说我现在编写了一套程序有OB1 、FC1、 OB121。在FC1里面编写了1个简单的程序由OB1调用,如果我只把OB1下载到程序里面,当程序循环到达了调用FC1 地方的时候,由于没有下载FC1而停机。这时候如果把OB121再下载到PLC里面进行测试,程序循环到了调用FC1的时候,由于下载了OB121,那么这个时候PLC并不停机,OB1的其他程序继续运行。与FC1相关的程序将停止工作,毕竟没有下载吗。 我的问题就是比如说现场由于某种原因FC1丢失了或者其他干扰原因调用不了FC1,而与FC1有关的现场设备将停止,由于现场设备的停止可能对实际的工艺有影响,那么这个时候由于OB121的存在OB1继续循环还有什么意义呢?实际生产的工艺都变了,那么OB1继续循环还有什么用呢?
向你学习