与大家讨论一下西门子直流传动装置的并联问题:
(两同容量的直流传动装置输出侧并联拖动一台电机)
先谈谈偶对此方案的认识。。
1)主回路:
a)两台装置进线同相位 b)两台装置进线相差30度(12脉冲)
2)西门子建议的方式70传动装置说明书有标准用法(估计使用触发脉冲同步)
优点:可以使用西门子装置推荐的标准连接方式,实现方法操作步骤明确。
缺点:谐波比较大。。。 (两台装置同相位)
3)两台装置进线相位差30度方式时装置连接方式有两种:
一种是电流同步(主装置电流环输出给从装置作电流给定P601)
一种是触发单元输入同步(P600)
优缺点:12脉冲接法可以减小电网谐波污染。
电流同步可能过流保护功能比较完善,但是如果两台装置电流环
参数有差异,引起装置实际输出电流的不均衡。。。
触发脉冲同步可能过流保护功能不能保证。。。。。
请各位大虾各抒己见,相互学习。。。。。