不是不能,是你忽略了程序的扫描周期的问题,当Q0.1发出第60个脉冲后,C12随即完成计数,变为60。而i0.1在被点亮的一刹那儿,程序很快又扫描到了
LD SM0.5

AN C12

= Q0.1
所以马上关闭了Q0.1,这就造成了I0.1被点亮的时间很短,普通的计数器是扫描不到这样的短脉冲的,所以这就是很多场合为什么要使用高速计数器的原因了。