先谢谢伊默指点!!!调用PTOx_CTRL使用急停并不是你说的才一到二脉冲数字哦!!!!
我做过这个实验,脉冲误差起码在五数字个以上(慢速时数字在5个以内,等速度加快了这个数字也就加大了)。而且我从启动速度到设定速度之间使用了10次加速过程。减速同样是10次减速过程。
还请指点你说的补偿该这样做呢???