1.将控制输出禁止输出到端口.
MD30310CTRLOUT_TYPE=0
2.将位置和速度反馈设为模拟反馈和无编码器.
MD30200NUM_ENCS=0
MD30240ENC_TYPE=0
3.驱动配置中,屏蔽控制模块
到驱动配置画面中,将相应的轴控制激活状态改为"NO".