回复:探讨一个cpu 315-2dp 随机性死机的故障

cjcj

  • 帖子

    92
  • 精华

    3
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2003-11-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-12-24 14:06:31

0楼

已经无奈了。客户请供电的把接地电阻测了,结果出乎想象,他们的供电地电阻是14欧,土壤的电导率太小。让他们重新挖坑作接地,只能做到9欧。厂里有一口深井,是自来水水源。测了一下,管壁接地电阻约为2欧,就让他们从就近的自来水管上引接地给各个站。同时我把主站改造了一下,把除了cpu之外的所有模块都挪出来用et200m单独组了一个分站。主站出来挂了一个中继器,单独用了一个网段,所有的分站挂在另外一个网段上。效果还是不行,死机的故障仍旧发生。问题会出在什么地方呢,有人说可能还是程序问题,可会是什么样的程序呢。在不使生产线长时间停产的前提下,还有什么可以采用的检查方法来判断呢。请大家帮助考虑下。