回复:S7 300/400 CPU如何与三菱A740变频通过PROFIBUS通讯.

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17132
  • 精华

    63
  • 被关注

    888

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-12-24 17:07:33

0楼

你的变频器可以接受4~20mA信号吗?如果可以,那就不需要任何其他的东西,你再s7300/400中pid运算输出结果变换成0~27648,然后输出,这就是4`20mA信号了。其他的参数在变频器上设置。如果是其他的方式,你需要变频器的gsd文件,然后添加到s7中,你就可以像普通的模块一样组态变频器了。
活到老,学到老!为了生活学习吧!