PROFIBUS线的接法?

已锁定

zgd211

  • 帖子

    497
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2006-11-08

普通 普通 如何晋级?

PROFIBUS线的接法?

874

3

2007-12-25 10:53:37

The feed cable should always connected on the left(A1,B1);The continuation cable should always connected on the right(A2,B2);
这里的feed cable ,continuation cable是什么意思呢????
是不是feed cable 是远离主站的一端,The continuation cable是靠近DP电缆主站的一端。如1个系统,由主站到et200m1到et200m2结束,那么从主站CPU过来的线在et200m1处应接left(A1,B1);et200m1去et200m2的应接right(A2,B2);


可是实际我做过实验,把feed,continuation cable 对调,是没有问题的,

ET200M1,ET200M2的输入输出均正常。