最近接到客户电话,TP170B可以连接LQ300+,问TP177B和TP170B(color)能否连接LQ300K+II打印机?
为了解决这个问题,打过西门子热线,查找相关资料但都没有得到肯定的答复。
因为资料上只说了TP170B可以连接LQ300+,但由于LQ300+打印机现在市场上已经很难买到,替代的是LQ300K+II。
没办法只能自己做实验:
第一个实验:TP177B和LQ300K+II相连。
由于TP177B没有232串口,只能通过USB与LQ300K+II,连上去后发
找不到打印机,报错说不能识别的打印机语言,也就是没有相应打 印机的USB驱动。
令我不解的是:既然屏又没232串口,只有USB口支持打印机,而又TP177B又不支持EPSON24,EPSON9的USB驱动,而在屏里面还保留着这两个驱动(也就是屏的控制面板里面的打印机有这两个打印机语言)的选项。
实验结果:TP177B不支持LQ300K+II打印机。
第二个实验:TP170B和LQ300K+II相连。
由于TP170B屏只有串口支持打印机,所以特意到电脑城买了根25针转9孔的串口电缆。将屏和打印机连接起来,没有像TP177B一样报不能识别的语言。有希望了,连上后一样不能打印,但又不报错,很怪,这时不能证明任何东西,还是不知道到底能不能连。又继续找资料,后来发现屏的控制面板-Transfer-Serial的远程控制要取消。点击打印按钮,打印机发出针打的响声了。
实验结果:TP170B(color)可以连接LQ300K+II,但能打印画面(硬拷贝),但不能打印报表。