这样的控制逻辑比较简单,但是重要的要看温度控制需要的精度和你的执行机构的固有反映速度了,若希望精度比较高,但执行机构反映比较慢,当温度在一个设定值范围内可能就会出现不断的正反作用交替输出,执行机构不断来回摆动不定,不一定能实现你的控制,因此这样的问题主要考虑:
温度控制范围/精度问题;
执行机构在接到信号后的反映时间和动作执行时间问题;
其实若温度控制精度要求不高,反映速度要求不快,我不认为需要专门的PID模块调用,使用简单的上下限控制,高于上限就反作用,低于下限就正作用比较合适,反而简单。
当然还得听听你的要求。