1,因为现在手头上还没有拿到CPU222,因此找了一个S7-200模拟器进行程序调试。在测试模拟量输入转换问题的时候遇到一个问题:我采用EM231模拟量输入模块。从手册上可以查到:使用一个0 - 20mA的模拟量信号输入,在S7-200 CPU内部,0 - 20mA对应于数值范围0 - 32000;对于4 - 20mA的信号,对应的内部数值为6400 - 32000。但是我在模拟器中看到的数据是20mA满量程的时候对应的是32760。请问,这是模拟软件的问题吗?
2,我想在CPU运行过程中可以通过HMI设置变送器的量程,当变送器的量程改变的时候,需要PLC把改变值写入E2PROM,请教,如何编程实现。就是说,怎么能够让CPU知道,量程上下限改变了呢?因为我会设置一个初始的量程上下限。是在每个扫描周期,把E2PROM中数据读出来,然后与其作比较,如果改变了,就把它写入E2PROM,否则忽略?