首先,手动和自动对输出的影响作用方式不一样。
自动通过PID算法给定输出值
手动是通过手动直接给定输出值。
当你从自动打到手动时,手动值将直接从输出值位置给予操作人员手动调节,这个切换本身就是无扰切换。
当你从手动打到自动时,情况就不一样了,手动给定一个值,系统马上跟随,如果PID算法的计算输出和你的手动设定值的偏差很小,这个守候你切换,可以保证无扰切换,如果偏差过大,则不能保证,因此,一般情况下,要保证在手动模式下运行一段时间再打到自动,给予PID算法一定的跟随时间,这样对系统的冲击较小。
还可以写段小程序,比较手动和PID的输出差值,当它们在你确定的误差带内时,可以从手动到自动切换,反之,封锁手动到自动切换功能。