你的报警是plc的一个do输出吗?还是音箱输出?
上位机处理报警:
A为当前报警;B为上一个周期的报警,C为报警输出(可以是do,也可以是音箱报警输出的控制点)
那么报警输出的条件就是:A为真值(存在报警),B为假值(上一个周期没有报警),那么把C赋真值。
if((A^B)A)
SetTagBit("C",1);
上位机消音按钮动作:将C清零。
活到老,学到老!为了生活学习吧!