两套系统都是PID调节,第一套系统为主,第二套系统为辅,先投入第一套系统运行,监测第一套系统的实际频率,当频率到达最大值就可以启动第二台,两套系统投入后,运行频率频率会下降。当供水量减小时,运行频率会很低,这时第一套系统的实际频率监测也很小,当小到设定值后关闭第二套系统。这样,可以通过监测第一套系统的实际频率来判断系统的压力,从而决定是否投入第二套系统。