1. PPI/PC电缆的波特率设为19.2K即可,9.6K时也不用变,一样通讯,不会有问题;
2. System Block的波特率与PLC端口的波特率用PC使用的波特率三者独立,没有关联。
3. 设置PLC端口的波特率,可通过在System Block中设置好然后下载(此时PC的波特率和PLC的须一致)到PLC中;或用SPA指令设定。
4. 更改PC的波特率,可在控制面板中的“Set PG/PC interface”设定,或在“Communications”中设定。
5. 要使PLC与PC能通讯,只要PLC的波特率和PC一致,与System Block中的设定无关。