quote:[b]以下是引用小石头在2007-12-27 22:44:10的发言
请问:将转矩闭环控制,就不受影响了. ...是什么意思?
莫非是转矩就不会减小了?
假设额定频率50HZ额定电压380V的电机,使用在380V电源上工作的380变频器来驱动.现在要求其工作在100HZ,那么做了转矩闭环之后,是否在100HZ时还能提供额定转矩? 莫非做了转矩闭环之后,功率在这种情况下就可以提高到原来的两倍?
转矩闭环是相对于电流闭环而言的(不讨论转速闭环,因这和转速闭环不冲突)。对恒磁通情况,转矩是正比于电流的。但对于变磁通方式,转矩并不只正比于电流,还与磁通(并不是励磁电流)成反比。
在电流闭环情况下,当电机弱磁时,功率不变,但转矩降低,降低的原因是电流受控制系统限制不再增加,而磁通却减小了。
在转矩闭环情况下,当电机弱磁时,为保证转矩不降低,输出电流要相应的增加以弥补磁通减小的损失。此时电机会处于过载状态,输出功率也就相应的增大了。
电机输出高于额定功率的功率不是什么稀奇的事,只要电机能承受,闭环系统的优越性就可以发挥的淋漓尽致!