回复:请教!6ES7 331-7NF00-0AB0模块如何接两线制的仪表?

阿龙

  • 帖子

    191
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2003-07-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-12-28 15:56:53

0楼

连接一个被动的传感器(2线电流)到一个模拟量输入SM331(6ES7331-7NF00-0AB0),需要一个外加24V电源。在下图中说明连接的方法:

图片链接:
http://hiphotos.baidu.com/andyshi/pic/item/c33a5a909c676883a977a4ca.jpg

补充
问题:
什么是2线和4线的测量传感器,以及连接时的注意事项?
解答:
2线传感器是一个被动的测量传感器,它的电源是由SM331来提供的;4线传感器是一个主动测量传感器,它的电源由外部电源提供而不是SM331提供,2根测量线被连接到SM上,所以SM331(-7KF)最大有8个通道。
注意:
2线测量传感器
连接Mana与M(短接11和20端,11端和10端);
短接没用的同通道组的通道,跨接一个3.3KW的电阻。
4线测量传感器
短接10和11端,短接所有的Mx-到Mana。
有求必应,孤独求助!!!