1.连在那个口上?
是X1的 MPI/DP 口还是 X2的 DP口?
你的X1 口设定的到底是 MPI还是DP,
这个比较重要
2.如果接在X1 口且做MPI通讯的时候,
用WinCC 内置的 S7协议下的 MPI驱动是可以直接访问的。
可以替代CP5613.
3.如果接在X2 上,
那么装WinCC的机器最好是用SimaticNet来通讯。
WinCC 做二类DP主站。算OP设备。
授权用SoftNet Profibus S7。
WinCC 做DP从站,跟ET200一样的地位,
授权用SoftNet Profibus DP Slave。
此时,WInCC的这个计算机“应该是”不可以做 一类DP 主站的,
因为会和CPU做的一类主站冲突。
或者虽然接在X1口,但是X1口做的是DP主站,
那么,请安装SimaticNet,同时还需要SoftNet Profibus S7授权等。
4.我记得WinCC V4.02是支持Win2000的。
说这个的意思是,如果你要安装SimaticNet的话,
那么最好把OS 升级到Win2000,再装SimaticNet V6.2.1以上的版本。