注意:正常情况下s5time的最大时间是9990s
你需要转换时间,wincc上用32位的浮点数,不要线形标定
在plc中处理转换,如:
L MD 100 //wincc的变量连接,float(0.5-2.5小时)
L 360.0 //转换成单位为10秒
*R
RND //浮点--〉整数
ITB //转换成bcd码
L W#16#3000 // S5TIME 的时基为10s
OW //相或
T MW90 //S5TIME时间,给定时器用