回复:搞电气设计你会听取现场操作维修人员的意见吗?

hongyuan

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    203
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2007-12-29 16:02:43

0楼

谢谢大家回帖!有时在不增加硬件的情况下,一个小小的改动,会降低工人劳动强度,增加生产效率,防止误操作的发生,设备使用的过程也是设备完善的过程,对于设备完善的成本要比产生废次品的代价小得多,尤其是高价值的产品,这样的体会我是最深刻的,产生废次品,领导要追究工人,设备维护人员的责任,搞得谁都紧张,还是防患于未然最好,当然也需要设备供应商的配合,没有一个用户会全部否定设备供应商的设计,都想朝着把风险降低到最小的方向努力,朝着人性化的方向努力。实践是检验真理的唯一标准。
声明:我之所以全面修改了程序,原因是设备供应商的原程序编写人员已经跳槽,而我们这儿程序又出了问题(TD200屏要密码),没有人知道PASSWORD,第二 我对该设备工艺过程非常清楚,同时该设备控制也比较简单,有搞好的把握第三 在与供应商沟通和技术支持下修改了程序,第四 调试程序时听取了操作人员的一些建议,完善了程序。