发布于 2008-01-01 11:59:18
0楼
哈哈,这帖子置顶了?我发此贴的目的,是想说明通过一个偶然的实验发现v/f控制模式,在低转速的时候,是做不到恒转矩特性的。所以,有些变频电机,也借此将自己的恒转矩特性范围缩小,比如看到国内生产的ABB电机,标的恒转矩范围居然是35Hz--50Hz。我拿这种电机做实验得到的结论是,14Hz即可实现恒转矩了。相比,SLVC的恒转矩特性范围5-50Hz和VC的恒转矩特性范围1-50Hz的指标是完全可以实现的。那么,如果谁要遇到低频下的大转矩输出控制要求的场合,就要特别注意了,要选择适合的控制方式才对。
针对风机和泵类的负载,低频下是没有什么转矩要求的(罗茨风机和潜水泵除外,因为他们是恒转矩的负载特性),所以v/f控制一般没有问题。而起重机卷扬机类的负载,就应考虑slvc或者vc的控制了。
我是你的朋友