回复:IO板12 13 26 27端子没模拟量输出!!

zcomin

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4317
  • 精华

    152
  • 被关注

    88

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-08

白金 白金 如何晋级?

发布于 2008-01-01 14:29:46

0楼

这种问题通常是由于模拟量两端的设备的参考零电势存在比较大的电势差所导致,解决办法,对两端的设备进行等电势连接,对所有的弱信号的传输导线采用屏蔽导线,且要进行双端接地,最好在每一端接2-3次,若不能进行双端接地,那就需要加光电隔离。我一般不修I/O板,过于便宜和简单,修起来没意思,直接换一块就好。但是当我看到模拟口损坏、通讯口损坏、F0054等故障,就可以断定现场存在接线不规范的地方。