发布于 2008-01-02 09:48:00
0楼
你看看fp、fn的指令时序图就明白了!FP:当变量的值出现上升沿0到1的变化的时候,fp m10.2,m10.2的值再出现上升沿的这个周期为1,下一个周期为0,这样的变量变化和FP L10.2中的L10.2的变化是一样的,所以你的程序结果是一样的,但是他们的本质不同,M10.2可以记忆,但是它被FP指令复位了!L10.2不可以记忆,所以下一个周期它自动变成了0。FN的使用和FP是一样的。只是读取变量的1到0的变化状态。
活到老,学到老!为了生活学习吧!