回复:MM430 面板显示

lidengdeng

  • 帖子

    30
  • 精华

    4
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2006-05-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-01-02 15:26:53

0楼

有1台国外进口的18.5KW变频器坏了,买了一个22KW的换上.用18.5KW的参数下载,一切顺利.
送电后发现AOP面板上显示为HAND.变频器无法从BOX-PC处启动.按一下AUTO,就可以直接从BOX-PC启动了.查看了几个参数,一直没有搞明白啊.参数是和旁边相同的,只有地址不同啊.

P718可以设置HAND/AUTO,不过断电后还是出现同样的问题啊.
问题的解决是在西门子服务热线的指导下解决的.
后来试了P927,把它设置为000000001,只能是PROFIBUS/CB可以改变参数,其他的不能.结果就正常了啊.旁边同样的变频器用的是同样的参数,P927=00000001111就没事情.