现场315-2DP下挂ET200M站,总线无规律短时中断

1191

3

2008-01-02 15:29:52

最近做一个改扩项目,系统为315-2DP通过DP总线连接4个ET200M分站,CPU后和分站都有输入输出模块,CPU中已下载OB86~122等,上位机用WINCC5.1+CP5611走DP做监控。总线物理连接为站1--站2--站3——CPU——上位机——站4

改造时拆除1个ET200M站(站4),组态及程序没有更改,刚开始运行很正常,只是由于找不到那个拆了的站CPU亮红灯,过了一段时间表现为WINCC短时(2秒左右)通讯不上,画面变量变成灰色,过了几天直接连不上了。去现场拆除了由上位机去站4的总线电缆并将上位机处的总线接头终端电阻打至ON,上位机WINCC恢复了通讯,但是还是经常出现短时中断,1小时几十次或几次无规律。

用WINCC的通道诊断功能诊断显示410E代码,查询为CP或总线关闭或故障 或 连接数太小。
将DP总线速率降为187.5 或更低无明显改善。
将CPU PG OP连接都增到5个无明显改善。
用STEP7的硬件诊断监视中断时站1--站2--站3都可能随机读不上,再刷新下又能连上了。

用STEP7监视模拟量处理程序,发现中断时处于不用站的模拟量都会短时变为0,应该是某种原因导致的总线故障吧

原系统PLC的接地系统除了各电源PS结了PE外,导轨都没做接地,但是总线通讯中断只是拆除站4后过了一段时间才出现的

大家看看怎样做检查排除呢