回复:探讨一个cpu 315-2dp 随机性死机的故障

敬胜怠

  • 帖子

    41
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:侠客

注册时间:2007-01-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-01-02 16:38:29

0楼

1.存储卡换大的,如128K的.
2.检查地址是否有超出3152DP的范围,包括DB,FC的数目和大小.
3.根据现象:6个子站时正常,8个不正常,
最可能是由于新增加的接点距离原有的系统远,逻辑电位不同造成有电流流过PROFIBUS线,建议:
把各个节点的背板都接到同一个接地点.电源的M端接逻辑地.供参考.