回复:S7-200 能否与MM440 通过PROFIBUS模板进行通讯 ?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-01-02 19:47:28

0楼

是这样呀。不需要Profibus的模块。
直接使用USS协议就可以了。
系统构成:S7-224xp、(如果是AC/DC/RL建议使用380V/220V隔离变压器提供电源)一个DP插头、MM440变频器、终端组件(变频器包装内)、25米Profibus电缆。编程软件:如果PLC是S7-2xxCN、MM440 V2.08以上,建议使用MicroWin4.0+SP3以上(可以115200的速率)+USS库。
DP插头要接在Port0(MicroWin4.0也可以接在Prot1),在变频器侧通讯电缆接好终端组件后,接在端子板上(正负不可接错)。接好两端之间的地线(参考S200论坛置顶的讨论帖)
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=3&a_id=304682&s_id=0&num=161#anch
注意事项:端子板上(正负不可接错)。DP插头开关要ON。两侧的地线必须连接,建议使用4平方RVV软线连接。
程序不难。在此论坛搜索一下。