回复:现场315-2DP下挂ET200M站,总线无规律短时中断

tg_oldbig

  • 帖子

    56
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2004-02-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-01-02 21:02:31

0楼

简单判断为接地问题!可以测量每个Profibus接头屏蔽层对地电压,或者和站与站间地不同,最简单的偷懒办法是:将Profibus接头一端的屏蔽层拆除效果可能好些,但是最彻底的办法是将几个I/O站共地,当然包括操作员站了(插座接地或机壳接地)