回复:挤出机温控,200PLC向导生成PID程序,加热器接触器和冷却风机的控制应如何控制?

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17429
  • 精华

    65
  • 被关注

    923

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-01-03 08:22:41

0楼

我感觉应该使用分程控制,pid输出的0~40%控制加热器接触器,也就是pid的输出小于等于40%时接触器吸合,大于40%时断开,60%~100%控制变频器50~0Hz驱动冷风机。
活到老,学到老!为了生活学习吧!