quote:以下是引用zhangli0在2007-12-04 12:22:26的发言:
我做好一个控制柜后,检测模拟量输入模块7kf02,四线制4~20mA输入信号,使用信号发生器给通道送信号,在线监视发现线数据没有变化。检查组态,硬件设置,接线都没有问题。
处理结果:测量信号发生器的输出电压只有大约12V,然后将AO输出信号接到AI输入模块,测试正常,测量AO输出电压大约18V。
结论:信号发生器的输出电压问题,不能驱动AI输入的通道。所以以后检查这种模块的简单方法就是将AO输出接到AI输入上检测(AI要求4线制信号)。

学习!不过我用的信号发生器FLUCK 702 使用的很正常,没有出现过类似问题(当然其它问题有),不过我没有测量过输出电压!下次测一下看看!同时采用2线制4~20mA输入信号也可以啊,不过信号发生器要做相应的参数设置!