S7-PLCSIM V5·4进行PCS7项目仿真

已锁定

SIM工控

  • 帖子

    855
  • 精华

    6
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2004-07-14

普通 普通 如何晋级?

S7-PLCSIM V5·4进行PCS7项目仿真

4055

5

2008-01-03 21:02:04

用S7-PLCSIM V5·4对PCS7项目进行仿真尤为方便,可以实现MPI、PROFIBUS、以太网的多种连接方式的仿真。
注意,只能对一个机架上一个cpu进行,如一个机架上有多个cpu则不行





例如:

用S7-PLCSIM V5·4对PLC及WinCC模拟PROFIBUS网络仿真



1、 PC/PG端口选择:S7ONINE(STEP7)――>PLCSIM(PROFIBUS),WINCC选MPI(Wincc)――>PLCSIM(PROFIBUS)。

2、 先在STEP7V5·4软件编好控制程序。

3、 打开S7-PLCSIMV5·4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5·4程序的项目。

4、 下载程序并运行。

5、 在 WINCC V6.2项目的变量管理的连接上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“PLCSIM(PROFIBUS)”。



其他连接的仿真类似