我想,你可能需要搞清通讯机理。
PROFIBUS是一种通讯协议。USS也是一种通讯协议(MPI、PPI、TCP/IP都是协议)。协议不同报文的格式、主从站的配置不同,适用范围、场合都不同。MM4xx变频器只使用USS协议(可以认为是Profibus协议的简化版)。
RS232、485、422则是不同的通讯模式、不同的网络规范。
不同的网络之间通讯需要转换器(各种模板)。
我是这样理解的。