感谢老兄,但是你说的只是比较笼统地内容,关于距离/屏蔽都是比较含糊的内容,关键是干扰总是有;
我们目前解决方案除了强弱电使用不同桥架隔离布设+信号线使用屏蔽线外,屏蔽层在接地上单独处理,单独做了一个信号地接地处理,目前效果良好。
我们电机132KW,变频器距离传感器10米,变频器距离PLC有3米。