quote:以下是引用永不停息在2007-12-28 08:36:38的发言:
还有我的变频器报故障时的输出频率为-80Hz左右(给定为+10%,工作在发电制动状态),而输出电压为430V。这属于正常吗?
谢谢!!!!!!!!1
问题提得很好。这正是一种制动状态(发电状态)的现象。电机电压为什么会升高呢?因为此时变频器的直流母线电压高于电动状态的电压,通常情况下,“电动机”工作时,变频器直流母线电压大约在510-550V范围;“发电机”工作时,变频器直流母线电压大约在620V以上。那么,折算到电机交流侧的交流电压430V,就是很自然的事情了。
另,如果电机的额定频率是50Hz的话,80Hz就一定是弱磁状态了(不论是正转还是反转),前面的精华贴已经定义了,只要是超过额定转速,就是进入了电机调速的弱磁区。毋庸置疑。