MICROMASTER 4变频器和其它老式变频器不太一样。老式变频器一般只管变频器本身的保护,对电机最多也就是简单的极限保护。而MM440(包括MM420\430)有对电机的多项保护,其中就有根据电机不同的冷却方式来确定电机过热的保护(I2t)。默认是对使用西门子4极异步电机设置的参数。如果不是使用它的这种电机,就必须做电机辨识,建立正确的电机数学模型(也就是进行P0010=1快速调试,P3900=1结束,然后在可启动变频器的条件下,做P1910=1自动检测电机的各个参数,阻抗、感抗、漏感....)。否则就容易出现不合时宜的电机过热报警甚至停机。
如果要使用弱磁运行(50Hz以上)那就要做P1910=3自测电机的饱和曲线(需要多做几次)。
如果要使用VC(有传感器的矢量控制模式),SLVC(无传感器的矢量控制模式)。就需要在电机能转动的情况下,做P1960=1(速度控制器的优化)自动为你选择控制器的比例增益和积分时间。(需要多做几次)有时还是需要手动介入。
此外,如果使用PID功能,你还可以启动自整定P2350,帮你设定PID的各个数值。