回复:请教直流传动问题 优化过程中出现故障

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36772
  • 精华

    452
  • 被关注

    1455

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2003-11-02 09:40:17

0楼

关于6RA70的故障,好像应该察看R0949.09是最后一个复位前的故障值,可以参看手册中参数表R947、R949的说明。
你的装置R047里怎么这么乱呀?是不是应该重新的格式化一下?
关于优化,按照说明书中启动步骤一步一步的进行,应该没有问题的。惯量补偿的优化必须在电流、转速、磁场的优化以后。惯量补偿优化最好连接负载以后进行。