发布于 2008-01-05 18:03:58
0楼
r0947存放的是故障代码,也就是Fxxxx。0=无故障,2=F0002过电压。
r0948存放的是发生故障的时间,按说,如果软件监控(或有AOP之类)应该设置P2115(年月日时分秒),可以确定故障的准确时间。否则是变频器累积运行时间的故障发生时间的纪录。当然你也可以用r2114当前时间减去r0948纪录时间推断故障发生的时刻。
r0949存放的是故障的值(查故障表)表明发生此类故障的原因。
P1210=3和P1211=3,就是设定了自动重新启动,它会自动确认故障。其结果就是把当前的故障代码存放位置下移两位。因此,刚才的故障只能在.3、.4看到。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?