呵呵,抱歉,我回你的邮件老是报错。还是在这里回答吧。
从站诊断 使用 SFC 13 “DPNRM_DG”,您可以按照 EN 50 170 规定的格式读 取 DP 从站的诊断数据。
如果传输过程中没有发生错误,读出的数据送到 RECORD(OUT 2)指定的目的区域。
调用 SFC 13 时,为输入参数 REQ(IN0)赋值 1,可以启动读功能。
从站诊断的结构 下面的表中给出了从站诊断数据的基本结构。欲了解更详细的信息请参考 DP 从站手册(如 NCM-S7 手册中的错误号)。 从站诊断数据的基本结构
字节 含义
0 站状态 1
1 站状态 2
2 站状态 3
3 主站地址
5 制造者标识符(低字节)
6... 更多关于从站的诊断
注意 对于标准从站,其标准诊断数据的数量大于 240 字节而小于 244 字节,前面的 240 个字节传送到目标区域,并且置位数据中相应的溢出位。