回复:400KW的整流单元选用问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36784
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-01-06 10:31:34

0楼

quote:以下是引用俱怀逸兴壮思飞在2008-01-05 00:05:40的发言:
斑斑为何话只说一半?
变频器输入?是说AC-DC-AC的AC环节输入还是直接指逆变器的DC输入环节?
还有,为何炸掉?
变频器的输入,是指网侧的输入,输出就是去电机的。西门子的6SE70变频器,和整流单元一样,也是可控硅的。讨厌!如果是二极管的就好了。我在直流母线上挂东西,结果,这个输入侧就炸掉了。我用MM440同样的应用,就没事。可见,6SE70有许多的“伏笔”,应用起来暗藏“杀机”。
状老弟不会遇到这种问题的,你们应用这些东西,从来不计成本,都是原装原配的,即便AFE也可以,我这里不行,供货周期、系统成本,都要考虑的。所以。有许多时候需要自己想办法“嫁接”、改造,难免会遇到风险呀。
我是你的朋友