quote:以下是引用S&M在2008-01-04 22:26:10的发言:
变频器直流母线上的电压的阀值是与输入电压有关系的,当变频器处于制动状态时,母线电压会升高,而当制动单元的开启电压高于阀值电压时,制动单元不工作,必然会报DC过电压故障。不知我理解的对不对。
意思是对的,但不是很准确。
变频器直流母线上的电压太高和太低,都有一个极限的报警阈值。西门子的变频器,太低报警应该在450V以下;太高报警900V。
而制动单元的开启阈值,一定比报警阈值要小很多,一本贴为例,制动单元的最高开启电压阈值是740V,离报警线900V还差很远呢。给安全制动留有足够的空间了。