感觉Y侠对MM440的应用已经相当的娴熟了。将一个传动产品和他在行业中融会贯通的应用,是应用工程师们的最高境界。感叹。
我来回到本贴的主题:“正确”的优化和辨识步骤是:
第一遍,快速调试,控制模式P1300=0,此时静态识别是P3900=3;动态识别是P1910=1;
然后运行系统80%的额定同步转速用DRIVEMONITOR监控R0084,R331;换算出实际的磁通电流%,停车;
第二遍,将得到的磁通电流%输入参数P320,P1300=20/21;做静态识别P340=1,动态识别P1910=1/3,P1960=1;(也许就OK了)
检验:运行系统80%的额定同步转速用DRIVEMONITOR监控R0084=99-101,R1787=1-5,达到标准就行了,没达到标准,在重复第二遍的内容既可。