回复:问yming如何读MM430风机的故障代码

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23251
  • 精华

    882
  • 被关注

    1259

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-01-06 12:10:15

0楼

F0003(欠电压故障)通常发生在主供电电路出现虚接,跳闸,闪断,变频器未停机前主电路断电等等情况。因为你已经使能自动再启动+故障确认,因此这是正常的。
F0002(过电压)是因为降速过快。这可能是工况发生一些变化,造成电机被拖动发电。也可能供电电压过高。如果总是降速发生故障,同时你没有使用制动电阻,建议使能电压控制器P1240=3或2。具体说明请详见参数说明。
=============================================
MM430没有最小电压控制,只能设置P1240=1使能最大电压控制器。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?