回复:S7-200 能否与MM440 通过PROFIBUS模板进行通讯 ?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23384
  • 精华

    891
  • 被关注

    1272

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-01-06 17:08:12

0楼

1)、将cpu224xp(DC/DC/DC)的M点和变频器的PE点相连接?
推荐这样接。(另外一个PE点要和电机外壳接。)
2)、若单台CPU224XP控制单台MM440变频器,还要终端电阻和偏置电阻。
这是485网络的连接规范。
3)、用示波器接在变频器的哪个端子上可以查看通讯信号的正常与否?
可以直接在A1、B1上观察。
只要29、30没接反,一般就不会出问题。前面有个网友误接到24V上,把终端电阻烧坏了,通讯口也没坏。但是29、30接反时,正常的通讯信号就可能造成损坏。切记!