quote:以下是引用kdrjl在2008-01-06 10:43:19的发言:
哦。所以炸掉,是因为在直流母线的并联装置工作,导致变频器输入的可控硅产生环流,这样可控硅该关断的时候,因为环流而不能关断,就炸了。二极管整流就没事了,因为它是不可控元件,有一个小环流,也不怕,靠交流电自然反压关断截止。安全。仅此。
可见,变频器的交流网侧输入,可控硅和二极管,有着不一样的工作特性,虽然都是半导体整流元件,却有着特性的差别。共母线应用要特别的注意,避免环流造成恶性故障发生。
嘿嘿,如果不炸,怎么会明白其中的原因呢?炸了,是坏事,但也是好事,知道在共母线的时候,母线电压未必就是纯粹的直流,当母线电容容量不够“大”的情况下,电压会有瞬间的跌落,此时,“杀机四伏”,凶险呀。吼吼吼。
前段时间设计了一个系统,8台变频器共母线,共制动单元.咨询西门子工程师说这么干有风险.具体原因他也讲不出.到现在我才明白原来是这样!还好系统目前正常,没炸掉!幸运幸运!