quote:以下是引用IF THEN ELSE在2007-12-29 14:07:03的发言:
对于常常这样做的人来说,就不是件很难的事,最多也就是多写了几十行的防真程序,而且如果你常这样规范的去做,你肯定有了你一些针对不同控制对象的特定仿真程序,每次改变地址就是了。
到现场调很久,说明你的程序在家里准备的可能不是很充分。
当然,到现场改程序加程序肯定是少不了的事,但是我们希望这种改动不是很大,不会影响我们的效率,我们更多的是如何在现场优化我们程序,优化我们的控制参数。


兄弟,你的想法很好,但我认为过于理想了!
1。真正要做到仿真的话,可不是几十行程序能搞定的阿!
2。要是想做到能不到现场调试的,估计在中国市场范围内你是无法实现的!
3。仿真不单单要仿真正常情况,还有故障情况等等,这些情况是很复杂的!我前一个项目就是在家里做了好多工作,自动程序考虑的很周到,结果到了现场,客户提出不需要那么复杂,只要能投上就可以,连无扰都不用去考虑。外方技术负责和中方技术负责还总因为是否投自动而大发雷霆!
4。至于效率,大公司可能能提及这个问题。对于小公司更多的是受制于人的,你效率高也会被冗长的现场调试所拖累;你1天就干完活了,客户会放你走吗?
5。碰到不讲道理的客户,有的时候会让你觉得很无奈。程序的改动有的时候是不以你的意志为转移的!