0楼

可插拔底板的使用与153-1还是153-2没有关系;可插拔底板只是背板总线的连接不是通过U型块(串联方式),而是通过那个底板连接的,因此即使你把模块拔下来,也不会影响后面的模块工作;

建议你使用Y-LINK的配置,包括2个153和一个Y耦合器,这样可以实现双-单通讯。2个153连接冗余DP网,Y耦合器连接单DP网;
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。